Pompe à chaleur air/ eau.

Régulation de puissance.

Bonjour.

Ayant fait installer une PàC Walter-Meier qui semble fonctionner mais pas dans les limites calculées par le technicien / installateur.

Avec une puissance de 15 Kw 3x380 pour 99 M² habitables; sont fonctionnement n’assure plus assez de chauffage dès que la température extérieure tombe à -2 alors quelle devrait être capable d’assumer son rôle jusqu’à -7°.

La PàC ; je l’ai réglée pour démarrer à 5h du matin, avec -2° externe, la température ambiante à 7 h 30 /8h n’a grimpée que de 2° soit 19° dans le logement. Pour pallier à cet inconvénient j’ai mis en place un dispositif qui démarre la chaudière fuel de 5 h à 7 h 30 ; celle-ci travaille environ 1 h pour chauffer la maison et 20 min pour prduction de l'au chaude sanitaire.

Relevés des consommations d’énergies :

PàC 903 Kw en Février 2009

Fuel (avec production eau chaude ) 41heures soit environs 100 litres.

Le texte ci-dessus peut vous éclairer sur cet aspect avant de vous équiper avec ce genre chauffage.

Pour plus d’infos vous pourrez me contacter à travers ce forum.

Maintenant j’ai une question à d’autres utilisateurs de PàC :

La régulation de puissance est faite sur le retour d’eau par un régulateur :

Sanyo Remote Controller -T- Type RCS-TM80BG.

Il me semble que cet appareil n’a aucune action sur la pompe et l’artisant installateur n’a pas de technicien compétant. Comme il se doit le fabricant ne répond pas à la question.

Le groupe monte en température selon le thermostat limité à 50° puis tombe à 40° avant de se remettre en route, ceci jour et nuit même s’il n’y aucune demande de chauffage.

En cas de demande de calories; la température de la PàC peut tomber à 35 ° avant de grimper à 50° et ainsi de suite;d'où un inconfort dans l'habitat.

Ma question ; Un lecteur de ce forum connaîtrait’il la programmation de ce Sanyo ? son mode de fonctionnement ? Etc.

Bien à Vous

ML38

Publicité
pascale76
 Posté le 28/02/2009 à 21:34 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Petite astucienne

Peut être devrais tu poser ta question sur ce forum : http://flegon.info/forum/viewforum.php?f=7&sid=e31189e2822da7dc0286e377b256ab21

ML38
 Posté le 28/02/2009 à 22:04 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Petit astucien

Merci Petite astucienne.

Le lien proposé est très bien mais ne répond pas à ma recherche.

@+ ML38

pascale76
 Posté le 01/03/2009 à 11:03 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Petite astucienne

ML38,

Ta question n'est peut être pas encore abordée mais tu peux la poster sur ce forum de spécialistes.

Bon WE

ML38
 Posté le 01/03/2009 à 20:53 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Petit astucien

Bonjour Petite astucienne.

Merci pour ton aide, comme j’utilise exclusivement le forum de pcastuces, je me trouve un peu déboussolé pour trouver un forum adéquat.

Saurais-tu me conseiller pour trouver un site ?

Bonne semaine : ML38

Corsic
 Posté le 08/03/2009 à 08:48 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Nouvel astucien

ML38

Je n'ai pas de réponse en ce qui conserne la première partie de ta question mais j'utilise la même télécomande que toi. Tu as raison il est tres difficile d'obtenir des informations. C'est donc par différents essais que j'ai pratiqué.

Tu as sur le "rcs-tm80bg" une fonction "maintien" dont tu retrouve la manip. dans le manuel d'instruction. Avec elle tu réguleras la température de manière plus fine. Par contre je ne sais pas ce qu'il se passe en cas de programmation hebdomadaire mais il serait peut-être judicieux de faire le calcul en terme de consomation électrique sans passer par la programmation. J'utilise cette télécommande dans le cadre d'un planché chauffant .....

Bon week-end.

Corsic.



Modifié par Corsic le 08/03/2009 11:01
ML38
 Posté le 08/03/2009 à 09:43 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Petit astucien

Bonjour Corsic.

Merci pour ta réponse.

Mon problème est que ma PàC fonctionne en relève de chaudière, aucune télécommande n’y est associée.

Le régulateur devrait réguler la température en jouant sur la puissance du groupe extérieur, or cela ne se fait pas. Une fois que l’eau de la PàC est à 50°C le groupe réduit sa puissance durant environ 1 minute, puis coupe le compresseur ; lorsque la température de l’eau est retombée à 45/46° le groupe redémarre.

Avec cette variation de T° de l’eau le confort dans la maison n’est pas agréable vu que cette T° de la PàC peut tomber jusqu’à 35°C. au moment où le thermostat d’ambiance met en service la pompe de circulation des radiateurs.

Autre inconvénient : En cas de coupure de courant la mémoire du régulateur est vidée.

Bon dimanche et @+ ML38

pascal5960
 Posté le 08/03/2009 à 16:11 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Astucien

Bonjour : très intéressant comme problème ... un lien ici et de la lecture ...



Modifié par pascal5960 le 08/03/2009 16:50
ML38
 Posté le 15/03/2009 à 11:50 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Petit astucien

Bonjour ascal 5960

Excuses-moi pour avoir tardé à répondre.

Ton lien m'a permis de me familliariser avec le calcul de la Cob.

Je profitte pour attirer l'attention de futurs acheteurs de PAC, que personne ne leur parle au moment de l'achat de la consommation d'énergie utilisée par la pompe de circulation tournant 24h/24 soit une dépense mensuelle de 12€ environ.

Bon dimanche

@+ ML38

loloh2o
 Posté le 15/10/2009 à 22:58 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Nouvel astucien

Bonjour à tous,

J'ai aussi un petit probléme avec mon "progammateur/thermostat"RCS-TM80BG.

Je chauffe toute ma maison par plancher chauffant avec une chaudière fuel, mais depuis l'année dernière, j'ai fait installer un PAC "WINWERTAIR" air/eau avec relève de chaudiére.

L'hiver dernier c'est trés mal passé car la PAC n'arrivait pas à chauffer la maison. En regardant de plus prés, L'eau du plancher ne dépassait pas les 35°C et nous ne dépassion pas les 18°C dans la maison.

Pire, aprés un dimanche aprés midi ensoleilé qui à fait grimper la température de la maison à 23°C, je me suis réveillé dans la nuit qui suivait avec une température de 16°C, une température de consigne de 21°C et ma PAC qui ne tournait pas!!!

Je l'ai redémaré en montant la température de consigne de 1°C, mais de toute façon c'était peine perdue car par la suite on elle est à peine arrivée à montée la température d'1 ou 2°C.

Bref aprés avoir réussi à faire comprendre mon problème à mon vendeur, mon installateur et mon plombier, ils se sont enfin décidé d'appeler le SAV de WALTER MEIER qui leur à fait faire une manip. e 2 temps 3 mouvements sur le "progammateur/thermostat" RCS-TM80BG.

En fait ce dernier n'était paramétré pour un plancher chauffant.

La fin de l'hiver fu plus agréable, avec une température de planché qui atteignait facilement les 45°C.

Maleuresement l'histoire ne s'arréte pas là. Aprés quelques coupure d'EDF provoquées par des orages estivaux, voilà que ma PAC retombe dans les mêmes travers que l'hiver dernier.

Je suis certain que mon "progammateur/thermostat"RCS-TM80BG c'est déprogrammé. Malheuresement, personne ne m'a laissé les nouveaux paramétres.

J'essai de joindre les différents protogonnistes qui m'ont reprogrammé ma console mais pour le moment personne n'est diponible. Alors si quelqu'un peu me donner la combine.....Merci d'avance.

ML38
 Posté le 16/10/2009 à 10:10 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Petit astucien

Bonjour loloh2o.

Tes problèmes me rappellent également de mauvais souvenirs.

Bien des artisans se sont lancés dans le créneau PaC mais ils n’ont que de vagues connaissances en électricité et encore moins en contrôle–régulation.

Walter-Meier n’a même pas la courtoisie de répondre aux particuliers.

Ne reste que la solution débrouille !! Ce que j’ai fait et mon installation PaC en relève de chaudière fonctionne mais pas selon les critères du représentant W-M .qui dit que l’appareil est encore rentable à -5 et -6° C, ce qui n’est qu’un argument de vente malhonnête.

Avant de me lancer dans les explications techniques, je te fais part des incohérences de ce genre de chauffage.

Si la température extérieure est < à 0°C la conso électrique est trop grande par rapport au fuel.

Dans le Winverter une pompe de circulation tourne en permanence d’où 132W/h gaspillés hors utilisation.

Le régulateur Sanyo se déprogramme après coupure de courant de plus d’1heure
(c’est écrit dans la manuel de réglage)

Excuse-moi pour cette entrée en matière mais cela peut ouvrir un éclairage pour la compréhension des suites mises en œuvre.

Mes consommations d’énergies : Economie de 1500 litres de fuel, conso électrique de la PaC
5000 Kw/h

Maintenant j’ai besoin de connaître un peu plus sur toi et ton installation.

Es-tu un peu électricien pour procéder à quelques modifications de l’installation ?

La circulation de l’eau dans les radiateurs se fait comment ?

  1. Par accélérateur en fonction permanente ou asservie par thermostat d’ambiance ?
  2. Le régulateur Sanyo affiche quelle température ?
  3. Le régulateur de température sur la façade du Winverter affiche quelle température à l’arrivée au max de consigne et quelle en est la consigne ?
  4. W –M t’a fournit un thermostat par onde radio ; cet équipement a-t-il été installé ?
  5. Si oui comment ?
  6. Utilises-tu le triphasé ou du monophasé ?
  7. Je n’ai pas compris ; chauffes-tu par plancher chauffant ou par radiateurs ou les deux simultanément ? Ce dernier type d’installation complique un peu les réglages,
  8. Disposes-tu du mode d’emploi du régulateur Sanyo ? (Un petit carnet)

Quand je disposerais de ces informations je pourrais peut-être te conseiller bien que je ne sois pas du métier mais ancien d’un service contrôle / régulation.

Salutations : ML38

LECUYER
 Posté le 26/10/2012 à 12:39 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Nouvel astucien
ML38 a écrit :

Bonjour loloh2o.

Tes problèmes me rappellent également de mauvais souvenirs.

Bien des artisans se sont lancés dans le créneau PaC mais ils n’ont que de vagues connaissances en électricité et encore moins en contrôle–régulation.

Walter-Meier n’a même pas la courtoisie de répondre aux particuliers.

Ne reste que la solution débrouille !! Ce que j’ai fait et mon installation PaC en relève de chaudière fonctionne mais pas selon les critères du représentant W-M .qui dit que l’appareil est encore rentable à -5 et -6° C, ce qui n’est qu’un argument de vente malhonnête.

Avant de me lancer dans les explications techniques, je te fais part des incohérences de ce genre de chauffage.

Si la température extérieure est < à 0°C la conso électrique est trop grande par rapport au fuel.

Dans le Winverter une pompe de circulation tourne en permanence d’où 132W/h gaspillés hors utilisation.

Le régulateur Sanyo se déprogramme après coupure de courant de plus d’1heure
(c’est écrit dans la manuel de réglage)

Excuse-moi pour cette entrée en matière mais cela peut ouvrir un éclairage pour la compréhension des suites mises en œuvre.

Mes consommations d’énergies : Economie de 1500 litres de fuel, conso électrique de la PaC
5000 Kw/h

Maintenant j’ai besoin de connaître un peu plus sur toi et ton installation.

Es-tu un peu électricien pour procéder à quelques modifications de l’installation ?

La circulation de l’eau dans les radiateurs se fait comment ?

  1. Par accélérateur en fonction permanente ou asservie par thermostat d’ambiance ?
  2. Le régulateur Sanyo affiche quelle température ?
  3. Le régulateur de température sur la façade du Winverter affiche quelle température à l’arrivée au max de consigne et quelle en est la consigne ?
  4. W –M t’a fournit un thermostat par onde radio ; cet équipement a-t-il été installé ?
  5. Si oui comment ?
  6. Utilises-tu le triphasé ou du monophasé ?
  7. Je n’ai pas compris ; chauffes-tu par plancher chauffant ou par radiateurs ou les deux simultanément ? Ce dernier type d’installation complique un peu les réglages,
  8. Disposes-tu du mode d’emploi du régulateur Sanyo ? (Un petit carnet)

Quand je disposerais de ces informations je pourrais peut-être te conseiller bien que je ne sois pas du métier mais ancien d’un service contrôle / régulation.

Salutations : ML38

Bonjour, je suis nouveau sur ce forum et je me permets de revenir sur ce post qui semble proche de mes soucis de configuration actuels avec une platine Sanyo RCS TM80BG qui pilote une PAC WINVERTER (climastar).

Pour des pbs d'inconfort (inertie thermique plancher chauffant), nous avons changé le mode de régulation (controle température ambiante avec la platine SANYO) par une autre régulation intégrant une loi d'eau et connecté sur les entrées thermostats de la PAC. La platine Sanyo a été déplacée dans le local technique et comme l'indique la doc technique nous avons changé le code 32 pour passer à une régulation sur la temperature retour d'eau. Par contre, nous n'arrivons pas comme l'indique la doc tech a régler la consigne de la temp retour d'eau car celle ci est bloquée à 26C au niveau de la platine SANYO. Suite a cette modification, on se sait donc pas comment agit la platine SANYO sur la PAC ? seriez-vous nous apporter des informations pour trouver une solution, n'ayant aucune réponse de notre installateur ? par avance merci.


ML38
 Posté le 26/10/2012 à 22:45 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Petit astucien

Bonsoir LECUYER.

Le règlage de la platine Sanyo fonctionne bien depuis que j'ai modifié les paramettres de régulation.

D'une part il faut afficher sur le régulateur de la PAC(Sur le Wiverter) la consigne souhaitée, je l'ai mise à 52°C.

La platine Sanyo je l'ai règlée à 50° C

Il faut noter que entre la coupure et le redémarrage de la platine est ~ 6°C.

J'ai aussi installé un système de coupure de la PAC si la T° extérieur est < à 4°C, la chaudière fuel prend la relève avec une consigne d'environ 60°C (Chauffage par radiateurs) car la puissance absorbée est = ou > au fuel.

La commutation inverse la vanne 3 voies sur le retour d'eau,

Parrallèlement j'ai installé un relayage qui coupe la PAC si la T° extérieure ou intérieure depasse 22°C car même la PAC au repos
la pompe de circulation tourne (125W/H) sur plusieurs mois cela chiffre.

Le plus simple serait de me donner ton adresse Mail afin que je puisse t'envoyer les documents concernés.

Bon WE

ML38

Danro
 Posté le 02/01/2013 à 18:13 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Petit astucien

Bonjour,

Quelqu'un connaît t'il une marque de régulateur climatique (avec loi d'eau) pour pompe à chaleur indépendamment d'une marque de PAC

ML38
 Posté le 15/07/2016 à 17:36 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Petit astucien

Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

Bonjour loloh2o

En septembre 2009, nous avons échangé au sujet de la PaC Walter Mayer.

La mienne a bien fonctionnée jusqu’à mon retour de vacances en mai de cette année.

Ayant entendu dire par des voisins qu’ils ont eu des problèmes avec leur matériel.

Ces faits m’ont dicté de mettre en service la PàC.

Surprise ; court-circuit général après quelques minutes et puis de façon irrégulière.

Si vous possédez toujours votre pompe à chaleur et que vous souhaitez savoir la suite du dépannage, veuillez me contacter.

Courtoises salutations. ML38

Nour38
 Posté le 13/03/2017 à 09:48 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Nouvelle astucienne

Bonjour,

Je suis nouvelle sur le forum.

J'ai fait installer une PAC A/E il y a plusieurs années. L'artisan a dé posé le bilan 3 ans après.

J'ai également une chaudière au fioul. Elle est censée prendre le relais de la PAC qd la T° extérieur descend trop, or le relais ne s'est jamais fait.

J'ai demandé à mon chauffagiste fioul de bien vouloir regarder mon installation, mais il a refusé disant qu'il ne voulait pas toucher à une installation faite par un autre !

En attendant de trouver un bon artisan qui maîtrise à la fois les chaudières fioul et les PAC, je voudrai savoir si quelqu'un peut me dire où je peux trouver la liste des codes erreur de la télécommande SANYO RCS-TM80BG.

A quelle panne correspond le code erreur E04 qui s'affiche actuellement

Je vous remercie par avance.

Nour38

ML38
 Posté le 13/03/2017 à 11:51 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Petit astucien

Bonjour Nour 38.

Laisses-moi une journée afin que j'ouvre le dossier de la pac.

Concernant le problème de commutation Pac / Fioul j'ai réalisé un schéma pondu par moi-même.

Cela fait quelque années que cela fonctionne.

Si tu envisage la modification, il te faudra avoir des connaissances électrique ou faire appel à un électricien.

A+ ML38

w36xb2w
 Posté le 13/03/2017 à 12:29 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
  Astucien

Bonjour

Avant de dénigrer les PAC il faut savoir que dans ce domaine il y a des bons installateurs et surtout frigoristes

Si vous faite appel a un installateur lambda il ne faudra pas se plaindre qu'il ne vous dépanne pas.

Mon voisin posait des PAC il a arreté car il ne savait pas les dépanner.

J'ai une PAC depuis 9ans et je peux certifier , montrer toutes mes consos et autres documents avant et après cette dernière .

Je fonctionne avec 9 radiateurs j'ai supprimé la chaudière à fioul car la gestion des 2 coute cher et n'est que rarement efficace.

Mon épouse qui était sceptique se félicite de ce choix qui nous a fait économisé 2000€ /an en moyenne

Avant 2450 l de fioul 70 m2 chauffé à 19°

a ce jour 6400 kw d'électricité pour 107 m2 chauffé a 21°

je vous laisse faire le calcul d'économies

ML38
 Posté le 13/03/2017 à 14:10 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Petit astucien

Salut Nour38

Le code erreur EO4

Le module Interne (MI) détecte un problème provenant de ME (Module externe)
Erreur dans la réception du signal de communication série

Le code erreur EO5

Le MI détecte un problème provenant du ME
Erreur dans la transmission du signal de communication série.

Essaye de réinitialiser le RCS-TM80BG.

Pour revenir au sujet de w36xb2w, je précise que j'utilise la PAC si la température externe
est supérieure à -4C°.

Le chaudière fioul tourne toute l'année uniquement pour l'eau chaude sanitaire ou en
relève de PAC si la température externe est inférieure à -4C°.
Pour l'eau sanitaire pour une année je consomme environ 300 litre de fuel.

Question; Quelle est la marque de ta PAC?

0+ ML38

w36xb2w
 Posté le 13/03/2017 à 17:27 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
  Astucien

Bonjour

Ma PAC STEIBEL ELTRON WPL18 fonctionne jusqu'a -20° je suis en Moselle, ballon ECS sans résistances avec la PAC



Modifié par w36xb2w le 13/03/2017 17:29
Jean_Aymard
 Posté le 14/03/2017 à 15:09 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
  Astucien

w36xb2w a écrit : Avant 2450 l de fioul 70 m2 chauffé à 19°

a ce jour 6400 kw d'électricité pour 107 m2 chauffé a 21°

je vous laisse faire le calcul d'économies

Bonjour

Wahou !!!! Tu habites Rovaniemi

Ça doit quand même faire plus de 1.000 euros pour le chauffage à seulement 21°C. C'est beaucoup.

Chez moi entre 500 et 700 euros de Gaz naturel (y compris la cuisine suivant l'hiver, et à des températures très variables en fonction du Mistral, mais jamais au dessous de 23°C

Mistral = Soleil important très chaud même en hiver et pas besoin de chauffage même en hiver. Hier en laissant tout ouvert dans la maison plus de 30°C dans la véranda sans chauffage.

Le meilleur chauffage c'est le soleil, et mieux encore en Provence

w36xb2w
 Posté le 14/03/2017 à 19:48 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
  Astucien

Bonjour

Quelle chance que tu habites dans le sud, moi c'est le nord est.

Si tout le monde va dans le sud tu ne pourra plus circuler et l'ai y sera irrespirable.

J'ai de la famille dans le sud , je m'y rend que contraint et forcé.Désolé mais le soleil est négatif pour ma santé et ma maladie des yeux.

Dans mon village pas de gaz,pas de fournisseur de gaz bouteille, seule ressources le bois,fioul et électricité.

ma facture d'électricité totale est de 1200€ moyen/an alors qu'avant j'avais plus de 2000€ de fioul + entretien et 650€ d'électricité

MAU29
 Posté le 01/03/2018 à 17:46 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Nouvel astucien

Bonjour,

j'ai une PAC FRIQUET (avec un plancher chauffant) qui intégre une regul SANYO RCS TM 80BG .Nous avons actuellement des températures négatives en Bretagne (-2) et 18.5 dans la maison .Thermostat à fond rien ne change, la temperature d'eau en entrée est à 37 °.Je pense que c'est la TM80 qui fait des siennes mais je n'ai pas de notice et sur internet je ne trouve que les côtes de la régul ! Quelqu'un peut-il me dire ou trouver cette notice d'utilisation.

L'entreprise qui fait l'entretien (ENGIE) ne connait pas cette régulation ! )

Merci

ML38
 Posté le 01/03/2018 à 20:15 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Petit astucien

Bonsoir MAU29.

je dispose du carnet d'utilisation du régulateur Sanyo RCS-TM80BG.

Etant donné que tu te chauffes par le plancher, la température extérieure étant négative la PaC ne suit pas ou difficilement

Pour te donner un conseil , il me faudrait plusieurs pages.

Je veux bien faire les photocopies du régulateur et des valeurs que j'ai relevé à la mise en service.

Afin de ne pas te laisser grelotter je te propose la manip suivante:

>ouvre la porte du régulateur > appuie simultanément durant 4 secondes sur les touches Outils(clé à molette) CL et Set.

L'écran du régulateur va afficher après quelques secondes,Faire défiler avec les flèches à droite du boîtier + ou- les codes N°.

Je propose le code n° 21

Change les valeurs en agissant sur les flèches + ou - sur la partie gauche du boîtier pour modifier la consigne de T°
jusqu' 40]c.>pour enregistrer la modification >appuis sur lat ouche Set.

Pour terminer > touche Set puis sur Outil.

Liste bien ce que tu fais, revenir en arrière est toujours possible si la prudence est de mise.

Vu que ton chauffage est par le sol, il faudra baisser la température de l'eau pour ne pas avoir de jambes lourdes.

Je ne suis pas chauffagiste mais un bricoleur. !!

Ne voulant pas mettre mon adresse courriel sur le net, trouves une solution pour que je puisse t'envoyer les documents souhaités.

Bon courage;

ML38

Publicité
Page : [1] 
Page 1 sur 1

Vous devez être connecté pour participer à la discussion.
Cliquez ici pour vous identifier.

Vous n'avez pas de compte ? Créez-en un gratuitement !
Recevoir PC Astuces par e-mail


La Lettre quotidienne +226 000 inscrits
Avec l'actu, des logiciels, des applis, des astuces, des bons plans, ...

Les bonnes affaires
Une fois par semaine, un récap des meilleurs offres.

Les fonds d'écran
De jolies photos pour personnaliser votre bureau. Une fois par semaine.

Les nouveaux Bons Plans
Des notifications pour ne pas rater les bons plans publiés sur le site.

Les bons plans du moment PC Astuces

Tous les Bons Plans
141,05 €LEGO 10302 Icons Optimus Prime à 141,05 € livré
169,99 € -17%

Amazon Allemagne fait une promotion sur le set LEGO 10302 Icons Optimus Prime qui passe à 134,11 €. Comptez 6,94 € pour la livraison en France soit un total de 141,05 € livré. On le trouve habituellement à 169,99 €.


Voir l'offre
44,99 €Jeu Switch Splatoon 3 à 44,99 €
59,99 € -25%

Amazon fait une promotion sur le tout nouveau jeu Switch Splatoon 3 qui passe à 44,99 € au lieu de 59,99 €.


Voir l'offre
69,40 €Carte mémoire microSDXC Samsung Pro Plus 512 Go (160 Mo/s) à 69,40 € livrée
85 € -18%

Amazon Allemagne fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC Samsung Pro Plus 512 Go qui passe à 64,88 € (avec la TVA ajustée) au lieu de 100 €. Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 69,40 € livrée. On la trouve à partir de 85 € ailleurs.

Idéale pour les prises de vue 4K UHD et rafale jusqu'à 160 Mo/s en lecture et 120 Mo/s en écriture (UHS-I U3). Particulièrement robuste grâce à sa protection 7 couches : imperméable, résistant à la température, aux rayons X, à l'aimant, aux chocs, aux chutes et à l'usure.


Voir l'offre
250,90 €Montre connectée Apple Watch SE GPS 44 mm à 250,90 € livrée
329 € -24%

Amazon Italie fait une belle promotion sur la montre connectée Apple Watch SE GPS 44 mm qui passe à 245,89 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5,01 € pour la livraison en France soit un total de 250,90 € livrée. On la trouve ailleurs à partir de 329 €. Passez des appels et échangez des messages. Suivez vos activités, votre sommeil. Écoutez vos morceaux préférés. Directement de votre poignet. 


Voir l'offre

Sujets relatifs
Différence entre pompe à chaleur et clim révers. ?
Groupe refrigérant de semi en pompe à chaleur
Pompe à chaleur Carrier 30RH007-8B
pompe à chaleur
Pompe à chaleur à adapter sur chaudière fuel exist
Pompe de direction, mégane essence
Une pompe à bière Belge, révolutionnaire!
pompe de relevage
*** LA GRANDE...pompe a phynances ***
Homer Simpson à la pompe
Plus de sujets relatifs à Pompe à chaleur / Régulation
 > Tous les forums > Forum À côté