Bonjour,

Sur mon tableau électrique il y a un petit disjoncteur qui saute 1 ou 2 fois par semaine le N° 1 sur la copie d'écran.

Avez-vous une idée du problème: Dois-je le changer?

Quand au N°2 à quoi sert-il?

Merci pour votre aide.

Publicité
Hyportatif
 Posté le 14/11/2018 à 16:53 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
  Grand Maître astucien

Le 2 , c'est un Télérupteur unipolaire, pour commande de circuit luminaires par le biais de bouton poussoir.

Patoche
 Posté le 14/11/2018 à 17:10 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
  Astucien

Au moins j'aurais appris quelque chose.

Effectivement il y a 3 boutons poussoir chez moi.

Merci pour ta réponse et bonne fin de journée.

JE-MACA
 Posté le 14/11/2018 à 18:39 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Petit astucien

Bonjour patoche,

à vue de nez le N°1 est un disjoncteur différentiel.

Vérifie la mise à la terre du logement.

Peut-être as tu un appareil défectueux qui se met en court circuit de façon aléatoire?

Vérifie si la coupure a lieu lors de la mise en marche d'un appareil particulier.

Prudence si le disjoncteur réagit et coupe le circuit, il peut y avoir un problème important qui peut être à l'origine de la destruction d'un appareil ou la cause d'un incendie d'origine électrique.

Toutefois,pas de panique, le différentiel fait son boulot.

Cordialement

Patoche
 Posté le 14/11/2018 à 18:41 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
  Astucien

Merci JE-MACA je vais essayer de trouver le coupable.

Bonne soirée.

claude2002
 Posté le 14/11/2018 à 18:41 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Astucien

Bonjour.

Le N°1 =

Les interrupteurs différentiels protègent les personnes contre les effets néfastes d'un courant de fuite (choc électrique). Les disjoncteurs différentiels assurent le même rôle mais ils protègent aussi les équipements électriques contre les surtensions. L'installation d'un certain nombre d'interrupteurs différentiels et de disjoncteurs dans votre logement est donc obligatoire. Ils sont placés à l'intérieur de votre tableau électrique.

https://www.legrand.fr/questions-frequentes/quelle-difference-entre-interrupteur-differentiel-et-disjoncteur-differentiel

Patoche
 Posté le 14/11/2018 à 18:43 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
  Astucien

Merci pour l'info claude2002.

Jean B
 Posté le 14/11/2018 à 19:30 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Astucien

Bonsoir,

Avec un tournevis à empreinte adéquate, isolé bien sûr, vérifie que toutes les vis sont bien serrées.

Il arrive qu'elles se desserrent à la longue, je tiens ça d'un électricien professionnel.

Il m'a même conseillé de le faire une fois par an sur tous les modules du tableau, lui le fait avec un tournevis dynamométrique.

razo
 Posté le 14/11/2018 à 19:33 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Petit astucien

Papy, le 1 est un différentiel : il agit comme dit plus haut en cas de courant de fuite : masse de l'appareil (lié à la prise de terre): il protège également les humains et/ou les animaux

Les autres ne protègent qu'en cas de court circuit d'un appareil

jujube2
 Posté le 14/11/2018 à 19:39 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
  Maître astucien

sûrement parce que les autre ne sont pas "différentiels" ! (je n' ai pas cherché à vérifier)

l' idéal serait effectivement un par circuit (plus sensibles que le général pour que tout ne saute pas en même temps), mais bon pas fréquent je pense dans les maisons.

bye

edit : doublé



Modifié par jujube2 le 14/11/2018 19:40
Patoche
 Posté le 14/11/2018 à 20:54 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
  Astucien

Merci pour vos infos.

Je vais vérifie le serrage des vis au tableau.

Patoche
 Posté le 14/11/2018 à 20:56 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
  Astucien

Ce que dit jujube n'est pas bête mais mon tableau est ainsi il faut faire avec..

razo
 Posté le 14/11/2018 à 21:09 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Petit astucien

Patoche a écrit :

Ce que dit jujube n'est pas bête mais mon tableau est ainsi il faut faire avec..

Non c'est faire double usage : à partir du moment où on a une bonne prise de terre, il est inutile de mettre un différentiel sur chaque circuit

Cependant lorsqu'on a un chauffage électrique, il y a un différentiel "général" et un différentiel dédié au chauffage, voire un autre pour le ballon d'eau chaude !

sonyA330
 Posté le 14/11/2018 à 22:24 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Astucien

bonsoir,

oui, ça se change.

Patoche
 Posté le 15/11/2018 à 07:07 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
  Astucien

bonsoir,

oui, ça se change.

Mais à quel prix?

sonyA330
 Posté le 15/11/2018 à 07:40 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Astucien
Patoche
 Posté le 15/11/2018 à 07:42 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
  Astucien

C'est bien ce que j'écrivais: Oui mais à quel prix?

Merci.

tecnic
 Posté le 15/11/2018 à 18:58 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Petit astucien
Papy49 a écrit :

Bonsoir,

razo, merci de ta réponse, mais comme jujube2, je pense qu'il serait bien qu'il y en ai un par circuit, la recherche de la cause en serait facilitée, mais bon je connais pas grand chose en électricité, il doit y avoir une bonne raison, pourtant il me semble que c'est ce qui se passait avec mon ancienne installation et ses fusibles

Bonsoir . Les disjoncteurs que tu as sur ton panneau électrique remplacent les fusibles que tu trouvais précédemment . En cas de court circuit ,ils se déclenchent en coupant le jus vers les appareils desservis .Il est plus simple de "réarmer" que de remplacer le fusible .

L'autre disjoncteur n° 1 a un autre rôle ! Il coupe si tu as une perte entre le réseau et la terre avec une meilleure sensibilité que celui d'Edf !30 milliampères au lieu de 500 ! Ce qui fait que tu es mieux protégé ! Toutefois ,il n'est peut-être pas en cause lui-même dans ton cas de déclenchement intermittent ! Tu peux avoir un de tes appareils affecté d'une petite "fuite" électrique qui suffit à le faire réagir ! Machine à laver ? Four ? Comme ce n'est pas constant il est de fait difficile de trouver le coupable !

Patoche
 Posté le 15/11/2018 à 20:43 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
  Astucien

J'ai hier ouvert le tableau et vérifié comme le suggérait JRB.

Une était très desserrée et pour l'instant pas de problème mais j'attends la semaine complète pour voir si c'était ça qui provoquait le problème.

Merci et bonne soirée.

Jean B
 Posté le 15/11/2018 à 22:29 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Astucien

Ravi d'avoir pu t'aider avec le truc des vis desserrées.

Par ailleurs, ta photo ne montre qu'une ligne du tableau équipée d'un interrupteur différentiel.

Est-ce que les autres lignes en sont équipées aussi ?

Chez moi, il y a une ligne éclairage, une ligne prises murales, une ligne radiateurs, et chacune est protégée par un interrupteur différentiel 30 mA.

pétard77
 Posté le 16/11/2018 à 01:55 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Astucien

Bonsoir

Vous êtes certains que le diff de 30 mA soit en amont des disjoncteurs qui sont à droite ?

Je pense qu'il est attribué à un circuit spécifique de prises de courant dans un lieu sensible. La salle de bain peut-être ; c'est humide.

Quand il disjoncte ou quand tu l'ouvres, qu'est-ce qui ne fonctionne plus ?

"Le 2 , c'est un Télérupteur unipolaire, pour commande de circuit luminaires par le biais de bouton poussoir."

Ou un chauffe eau commandé par un signal sur courant porteur EDF. C'est mon cas avec l'EJP.



Modifié par pétard77 le 16/11/2018 01:57
Patoche
 Posté le 16/11/2018 à 03:15 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
  Astucien

JRB

Il y a 2 lignes sur le tableau mais je voulais montrer les 2 parties que je ne connaissais pas.

pétard77

Le diff de 30 mA est pour l'ensemble de la maison. Quand il disjoncte c'est l'ensemble du circuit qui ne fonctionne plus.

Merci à vous.

Jean B
 Posté le 17/11/2018 à 16:54 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Astucien

Patoche a écrit :

Le diff de 30 mA est pour l'ensemble de la maison. Quand il disjoncte c'est l'ensemble du circuit qui ne fonctionne plus.

Pardon de revenir sur le sujet mais il me semble que la sécurité électrique est d'importance.

L'électricien qui m'a remplacé le tableau il y a quelques années pour le mettre aux normes actuelles a installé 1 disjoncteur différentiel 30 mA sur chacune des 3 lignes d'interrupteurs qui composent le tableau, j'imagine qu'il connaît les normes.

Pour les spécialistes, je précise que les différentiels sont bien montés en amont des interrupteurs.

Bonne fin de semaine.

tecnic
 Posté le 17/11/2018 à 17:20 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Petit astucien
JRB a écrit :
Patoche a écrit :

Le diff de 30 mA est pour l'ensemble de la maison. Quand il disjoncte c'est l'ensemble du circuit qui ne fonctionne plus.

L'électricien qui m'a remplacé le tableau il y a quelques années pour le mettre aux normes actuelles a installé 1 disjoncteur différentiel 30 mA sur chacune des 3 lignes d'interrupteurs qui composent le tableau, j'imagine qu'il connaît les normes.

Bonjour. Ce qui facilite la recherche en cas de disjonction sur une des lignes ! Surtout en cas de "perte à la terre intermittente" d'un des appareils connectés !

zoulouman
 Posté le 19/11/2018 à 11:17 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Astucien

Salut,

Pour répondre aux diverses questions est interrogations, le différentiel 30mA est obligatoire (voir norme NF 18-510 valable pour l'Europe pour l'électricité).
Le différentiel est théoriquement monté en tête des autres modules disjoncteurs de prises et autres (20A).

Dans ce sujet, il s'agit d'un disjoncteur différentiel 40A/30mA.
Il sautera donc si un courant de plus de 40A est pompé sur les prises (un peu plus de 9000 W) ou en cas de "fuite" vers la terre au moins égale à 30 millième d'ampère (0.03A ça semble peu, mais c'est largement suffisant pour tuer son bonhomme).

Le différentiel est là pour protéger les personnes en coupant dès qu'il y a "fuite" vers la terre. Ca évite de prendre le jus en touchant la machine à laver ou la cafetière, par exemple, parce-qu'une partie métallique est "au potentiel".
A l'inverse, le disjoncteur protège les circuits. Il saute quand la puissance max admissible par le circuit est atteinte.
C'est pour ça que ta rangée de disjoncteurs ne bouge pas alors que le différentiel saute.

Repère les appareils ayant une broche de terre (comme les prises de PC, fer à repasser, cafetière, etc). Le responsable est au moins l'un d'eux.

Fais attention avec les équipements informatiques possédant des filtres passifs et donc, des prises avec mise à la terre (c'est d'ailleurs à ces prises qu'on repère ces foutus filtres).
Ces filtres laissent toujours "glisser" quelques milliampères vers la terre. Ce n'est pas terrible en général, mais un grand nombre d'appareils branchés suffit à faire péter un différentiel 30 milliampère comme le tien... (j'y ai déjà été confronté et ces problèmes de filtres passifs sont une vacherie à détecter, chaque appareil étant correct quand il est testé individuellement)
Ca m'étonnerait tout de même que ce soit ça, sinon ça péterait tout le temps. A moins que tu éteignes tes imprimantes et autres quand ils ne sont pas utilisés. Si c'est le cas, allume tout et vois ce qui se passe.

Regarde aussi si il arrive que tu pompes plus de 9000 Watts, à moins que le disjoncteur EDF ne soit un 30 Ampères. Dans ce cas, c'est le général qui péterait.
Souvent, les installations sont assez bien fichues pour "déléguer" au général les surconsommations. J'ai dit souvent, ce qui ne veut pas dire toujours... ;)
On n'est jamais à l'abris du bricolage vite fait du dimanche, pour dépanner 5 minutes, mais qui va finir par devenir définitif ou de l'inconscience pure et dure...

Autant les gens ont peur du gaz et n'y touchent pas, autant ils n'ont pas peur du courant et s'improvisent électricien en ni une ni deux. Et pourtant ils devraient (avoir peur)...

Patoche
 Posté le 19/11/2018 à 11:22 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
  Astucien

J'ai le 15-11 resserré une vis et pour l'instant pas eu de problème.

Merci pour tes excellentes informations.

Bonne journée.

Publicité
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]

Vous devez être connecté pour participer à la discussion.
Cliquez ici pour vous identifier.

Vous n'avez pas de compte ? Créez-en un gratuitement !
Recevoir PC Astuces par e-mail


La Lettre quotidienne +226 000 inscrits
Avec l'actu, des logiciels, des applis, des astuces, des bons plans, ...

Les bonnes affaires
Une fois par semaine, un récap des meilleurs offres.

Les fonds d'écran
De jolies photos pour personnaliser votre bureau. Une fois par semaine.

Les nouveaux Bons Plans
Des notifications pour ne pas rater les bons plans publiés sur le site.

Les bons plans du moment PC Astuces

Tous les Bons Plans
9,99 €Forfaits mobiles Sosh Appels/SMS/MMS illimités Europe + 20 Go Internet à 9,99 €
Valable jusqu'au 01 Février

Sosh lance une série limitée 20 Go Internet pour ses forfaits mobiles avec appels et SMS/MMS illimités depuis la France et l'Europe à 9,99 €. Sans engagement : vous pouvez résilier à tout moment.


> Voir l'offre
59,99 €Batterie de cuisine Backen 15 pièces inox, tous feux dont induction à 59,99 €
Valable jusqu'au 24 Janvier

Cdiscount solde la batterie de cuisine Backen 15 pièces inox, tous feux dont induction qui passe à 59,99 € au lieu de 80 €. Garantie 5 ans.


> Voir l'offre
47,40 €SSD externe USB 3.1 PNY Elite CS1050 480 Go à 47,40 €
Valable jusqu'au 25 Janvier

RueDuCommerce fait une promotion sur le SSD externe USB 3.1 PNY Elite CS1050 480 Go qui passe à 47,40 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 62,50 €. Ce SSD externe ultra compact (5,99 x 3,56 x 0,89 cm, 50 grammes) offre des vitesses allant jusqu'à 420 Mo/s en lecture et en écriture. 


> Voir l'offre

Sujets relatifs
Problème sur panneau de distribution électrique
Probleme electrique
[Repiquage électrique sur circuit BAES]
question électrique svp...
Prise électrique
Pose compteur électrique dans cuisine
fiche électrique bouilloire
Bizarrerie electrique sur TV
petit problème de calcul...
Le compteur électrique LINKY ( suite )
Plus de sujets relatifs à Problème électrique
 > Tous les forums > Forum À côté